le R290, c'est pour diluer d'eventuels cristaux de glace carbonique, quant aux 10%, c'est assez empirique : j'ai rempli avec 1.3 bar de R290, puis 12bar de CO2

pour etre efficace, mon truc doit maintenir le hx à environ -30 (soit 15bar pour condenser le CO2), à vide, j'y arrive sans soucis, en charge, c'est beaucoup plus dur

je suis plutot à un compromis -25°C 18bar
j'ai fait des essais sur la mobo, la asus m'indique "cpu overheat" et +124.5 dans le bios

, ce qui indique que pour elle, je suis en dessous de -32°C, quelque soit le vcore

avec 1.7V et fsb250, j'ai mesuré la temp à l'extremité du flexible, coté compresseur, j'ai -42°C, donc l'evapo doit bien etre à -60, faut que je commande un thermocouple pour mesure ça mieux, directement au niveau du cpu

par contre, ça m'enerve, j'ai encore et toujours de la fuite au niveau du raccord vissé d'aspiration du CAJ2446, pourtant, j'avais bien mis du joint bleu

ça perd tres peu, mais ça m'enerve