C'est absolument interdit la brasure tendre sur circuit de chauffage !!
Les variations de température à long terme vont faire jouer l'étain, je rattrape plusieurs fois par mois des brasures tendres qui ont cédé avec le temps, fendues ou micro-fissures, mon flambard n'est pas au chômage rien qu'avec ce travail de gougnafié qui finit toujours par lâcher !!
Brasure tendre autorisée seulement sur réseau d'eau froide, et encore plus aucun professionnel n'utilise ça avec les techniques modernes je n'en fais jamais car c'est de la merde basiquement

Brasure forte ou alors PER + sertissage ou alors raccord cuivre à sertir ou alors raccord à compression, c'est pas le choix qui manque

En plus là tu changes d'alliage entre laiton et cuivre donc brasure argent.
Message édité par Sk_rmouche le dimanche 17 avril 2016 à 21:37:20