Bon, on ma vraiment refilés les installations à l'abandon ...

J'retourne chez le client, le groupe froid qui plafonne à 24 bars au 407 alors qu'il fait 20 dehors, je vois pour
redémarrer le deuxième circuit ou il manque un ventilo pour alléger celui qui fonctionne donc je réarme le disjoncteur
moteur des ventilos qui était coupé pour une raison inconnu, acquitte le défaut, tout repart.
Le ventilo ( bi-vitesse ) passe en deuxième vitesse et 2sec plus tard, chpoc, déclenchement du disjoncteur moteur,
résultat des comptes, deux moteurs pour le prix d'un à changer lundi matin et une belle fuite sur la schrader permanente
de la vanne de service HP, j'vais fermer la vanne, juste au cas où le bordel se fend en deux au moment de resserrer ....