Bonsoir

Quelques essais en dirigeant l'air chaud du condenseur ( ventilation à fond ) sur les HX, ça plie à peine de quelques degrés ( toujours sans aucune isolation bien sûr ), HX 1 à -37°C et HX2 à -81°C, c'est très prometteur pour la suite.
Le refoulement du second étage s'est calmé suite à la fermeture du détendeur du premier étage, on tombe à une valeur raisonnable de 72°C avec un rapport de compression de 6 environ ( le R23 a des T° de fin de compression très élevées, d'où le R508B prôné par Dupont, mais vendu à 300$ le kilo

).
Bref pour le moment, très satisfait du Danfoss, il fait montre de belles performances malgré sa cylindrée modeste, le taux de compression favorable doit certainement y être pour quelque chose.
Le rotatif du premier étage est définitivement largement surdimensionné, quelle que soit la demande au second étage ça ne fléchit pas d'un pouce, le retour liquide ne diminue même pas à l'allumage du Danfoss ( ptet qu'avoir chargé + d'un kilo de R404a doit pas mal aider à avoir cette allonge

).
Enfin bref, satisfait pour le moment, les résultats sans isolation sont très très prometteurs

Edit : pour isaak :
La TEV R23 fonctionne parfaitement bien, on sent le pompage quand elle est fermée au max, on voit le givre disparaître et réapparaître à la succion, quelques centimètres avant le compresseur ^^