Connexion
·
INSCRIPTION
·
Site
Recevoir à nouveau l'e-mail de validation
Forum Cooling-Masters
>
Xtreme Cooling
>
Cascades
X² - Cascade Cooler - @196K
Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris
·
Suivre ce sujet
·
Imprimer ce sujet
Bas de page
Pages :
« Première
...
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
...
Dernière »
Page précédente
Page suivante
kissagogo27
Méchant Vieux Râleur
Messages : 28147
lundi 10 janvier 2005 à 01:29:21
ya qu'a regarder rosco , il est tellement loin de son proco qui plie pas qu'il est surpuissant
Google
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
lundi 10 janvier 2005 à 09:44:31
le plus dur là dedans, à mon avis, c'est le premier etage, il faut un truc qui arrive à maintenir une charge tres importante en dessous d'une temperature fixée, une fois que le premier marche, il y a plus trop de problemes avec le second
d'ailleurs, la plupart de mes modifs ne concernent pas le second etage...
Zytrahus
:ouch:
Messages : 20040
lundi 10 janvier 2005 à 12:21:34
QUOTE
(Rosco @ Jan 9 2005, 11:48 PM)
l'étage supérieur doit être + puissant que celui qu'il refroidit (bcp de puissance à maintenir à basse T° au HX). PLus on s'éloigne du proco plus les étages deviennent puissants.
wé et la complication réside surtout dans les propriétés physiques des gaz qui ne jouent pas en notre faveur. Plus on considere un fluide avec une température d'ébulition basse à 1 bar plus on se rend compte (qu'en général) le volume de vapeur (pour un une quantité de liquide considéré) est important. Autrement dit pour conserver les performances il faut un compresseur qui débite pas mal. Ca ajouté au fait qu'une partie de la puissance du compresseur est transmise au fluide (par travail de compression sur le gaz) et donc se répercute sur tous les étages amont et bah on arrive vite a des tailles de compresseurs monstrueuses et des conso électriques faramineuses.
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
lundi 10 janvier 2005 à 15:22:05
en bietage, on peut encore rester dans des puissances "raisonnables" (1CV max), Chilly1 fait ses cascades avec deux compressos de 1/2CV
je cherche un truc, j'ai vu ça sur la cascade de berkut, il met un capillaire volontairement trop court, puis une sorte de "TEV" ou de vanne qui fait une baisse de pression supplementaire, et reglable :
J'aimerais bien mettre ce truc là sur mon second etage, voire sur les deux, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, alors pour chercher sur le net...
autre chose, on m'a conseillé de faire l'evaporation dans le tube externe du HX (celui de 12) et la condensation dans le tube interne (1/4), ça vous semble logique (j'ai fait l'inverse) ? Ca vaut le coup de changer ça aussi ?
Rosco
Administrateur
Messages : 25925
lundi 10 janvier 2005 à 15:26:38
Bah oui t'as fait l'inverse pour le HX.. On condense au centre normalement pour être entouré par le fluide froid. C'est vraiment nimp ta cascade
Vivement Aurora, ca va te faire arrêter le cooling
Zytrahus
:ouch:
Messages : 20040
lundi 10 janvier 2005 à 15:29:23
QUOTE
(Tyrou @ Jan 10 2005, 02:22 PM)
en bietage, on peut encore rester dans des puissances "raisonnables" (1CV max), Chilly1 fait ses cascades avec deux compressos de 1/2CV
bah wé mais 2 étages ça va encore quoi car le gaz du second étage a des propriétés encore a peu pres potable. regarde le méthane c'est plus la meme histoire
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
lundi 10 janvier 2005 à 15:31:50
QUOTE
(Rosco @ Jan 10 2005, 02:26 PM)
Bah oui t'as fait l'inverse pour le HX.. On condense au centre normalement pour être entouré par le fluide froid. C'est vraiment nimp ta cascade
Vivement Aurora, ca va te faire arrêter le cooling
j'evaporais au milieu pour que tout le froid serve à faire condenser le second etage
aurora, si ça marche, c'est parce que t'es à lille, suffisemment loin
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
lundi 10 janvier 2005 à 19:35:39
dans la liste des modifs, s'ajoutent :
- HX separable, relié par des raccords flare aux deux etages
- Condenseur "modifié" pour prendre moins de place inutile
toujours personne pour dire ce qu'est le truc de la photo ?
Zytrahus
:ouch:
Messages : 20040
lundi 10 janvier 2005 à 19:43:22
bah tu l'as dit toi meme, c'est une vanne, en l'occurence, une d'évaporateur
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
lundi 10 janvier 2005 à 19:46:26
ça s'appelle "vanne d'evaporateur" ?? je cherche le nom precis de ce truc, je me doute bien de ce que c'est, mais pour demander chez mon fournisseur, ça va pas etre tres pratique
Zytrahus
:ouch:
Messages : 20040
lundi 10 janvier 2005 à 19:49:34
wé c ca le nom
vanne de régulation
régulateur de pression d'évaporateur
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
lundi 10 janvier 2005 à 19:50:10
ok, merci, je vais essayer de trouver ça
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
lundi 10 janvier 2005 à 19:53:04
arf, dans mon catalogue cofriset, je vois que des trucs pour mini 4kW de charge
Zytrahus
:ouch:
Messages : 20040
lundi 10 janvier 2005 à 19:55:59
trafique une TEV, tu la rends manuelle
ça doit etre faisable
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
lundi 10 janvier 2005 à 19:59:12
170€HT pour un regulateur de pression d'evaporateur chez cofriset
je vais plutot la vendre ma TEV que de la demonter, surtout que je me demande bien comment je pourrrais la rendre manuelle
Myth
Papa Schultznenbourg
Messages : 7850
lundi 10 janvier 2005 à 22:00:54
bon pas envie de tout lire
il s est passe quoi?
cb de °?
cb de doigts cramés?
cb de cm en SAV?
j veux tout savoir
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
mardi 11 janvier 2005 à 00:05:19
rien de nouveau
-77.2°C
n+1 doigts (n->oo)
une seule
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
mardi 11 janvier 2005 à 00:48:35
j'ai envoyé un MP à chilly1 pour le regulateur de pression d'evapo, il se sert de ça, je vais voir s'il peut m'en fournir
manu369
Membre
Messages : 5247
mardi 11 janvier 2005 à 02:25:40
ca ressembe a un détendeur automatique et pas thermostatique stou,ou alors il a mi une limiteur de débit manuel ca sert a faire stopper et regler en manuel les limiteur de débit
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
mardi 11 janvier 2005 à 10:14:33
Bon, j'ai eu une reponse de Chilly
:
QUOTE
QUOTE
Originally Posted by Tyrou
Hi Chilly1
I've built a Cascade, called X², I posted it in December, and I'm currently tring to improve it.
In a topic I've made about metering devices for a cascade, you suggested me to put a Parker A2 Pev on my second stage, could you tell me more about it ? I've been to many resellers in my city in France, and no one knew it
Could tell me how much is it, and mybe if you know, where could i buy one ?
Best regards, Tyrou
60.00 here in the states it is an automatic expansion valve that basically regulates the pressure raise the pressure = warmer lower the pressure =colder.. a hot gas bypass will also work you can use either an internally equilized or externally equilized one. The HGB valve is a good option also. sizing for the PEV or HGB use 5 hg to 45 psi or 90 psi...1/8 - 1/4 ton.
Joli, manu, c'est bien un detendeur automatique ou PEV
La bas, ça coute 45€, je vais lui demander s'il peut pas m'en envoyer, il a l'air de faire ça souvent
Maintenant, faut que je me renseigne sur l'utilisation de ce truc
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
mardi 11 janvier 2005 à 11:40:59
bon, il est ok pour m'envoyer des pieces, je lui ai demandé une PEV et un flexible metal fait pour, j'attends le prix
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
mercredi 12 janvier 2005 à 19:44:06
PEV -> 65$
Flexible metal, 1/2", à braser -> 65$
Frais de port -> 18$
j'ai vidé le second etage, je suis en train de faire pareil avec le premier, demain, on démonte
pgeo
Membre
Messages : 208
vendredi 14 janvier 2005 à 00:27:25
QUOTE
(Rosco @ Jan 9 2005, 11:48 PM)
l'étage supérieur doit être + puissant que celui qu'il refroidit (bcp de puissance à maintenir à basse T° au HX). PLus on s'éloigne du proco plus les étages deviennent puissants.
j'ai un doute à ce sujet
car mon second avec un comp 2x plus puissant que le preùm devrait ne pas être suffisement refroidis et resulatat des courses, javais un doute ce week mais je le confirme c'est bien mon mélange r22 et et r1150 qui merde.
le r22 se solidifie et ne redevient liquide que si la temp remonte
je vais donc changer de gaz
j'abandonne aussi l'acéthylène pour ses propriétés trop instables
mais un étage inférieur moins puissant px très facilement alimenter un plus puissant
pgeo
Membre
Messages : 208
vendredi 14 janvier 2005 à 00:32:46
QUOTE
(Tyrou @ Jan 10 2005, 02:22 PM)
en bietage, on peut encore rester dans des puissances "raisonnables" (1CV max), Chilly1 fait ses cascades avec deux compressos de 1/2CV
je cherche un truc, j'ai vu ça sur la cascade de berkut, il met un capillaire volontairement trop court, puis une sorte de "TEV" ou de vanne qui fait une baisse de pression supplementaire, et reglable :
J'aimerais bien mettre ce truc là sur mon second etage, voire sur les deux, mais je ne sais pas comment ça s'appelle, alors pour chercher sur le net...
autre chose, on m'a conseillé de faire l'evaporation dans le tube externe du HX (celui de 12) et la condensation dans le tube interne (1/4), ça vous semble logique
(j'ai fait l'inverse) ? Ca vaut le coup de changer ça aussi ?
j'ai fait un shéma sur mon topic hfr
tu pourra voir comment je fait
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
vendredi 14 janvier 2005 à 00:37:15
j'ai vu ton schéma
c'est pas mal pour resumer le systeme, c'est ce que je vais faire, mais avec deux etages seulement
demain, je me remets au boulot, je vais descendre la cascade au garage et commencer le demontage
Google
Haut de page
Pages :
« Première
...
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
...
Dernière »
Page précédente
Page suivante
Forum Cooling-Masters
>
Xtreme Cooling
>
Cascades
Page générée en 0.025 secondes