pgeo
Membre
Messages : 208
vendredi 14 janvier 2005 à 00:41:52
QUOTE
(Tyrou @ Jan 13 2005, 11:37 PM)
j'ai vu ton schéma
c'est pas mal pour resumer le systeme, c'est ce que je vais faire, mais avec deux etages seulement
demain, je me remets au boulot, je vais descendre la cascade au garage et commencer le demontage
j'ai pris ma journée de demain aussi en rtt pour bosser dessus
mais c'est sur que c'est le premier étage qui m'a donné le plus de mal car un capilaire de 80 CM et 1.5 mm de diametre ! faut condenser
Google
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
vendredi 14 janvier 2005 à 00:54:00
glurps
t'as quelle puissance au premier etage ??
pgeo
Membre
Messages : 208
vendredi 14 janvier 2005 à 00:56:02
QUOTE
(Tyrou @ Jan 13 2005, 11:54 PM)
glurps
t'as quelle puissance au premier etage ??
un chwal et demi
Rosco
Administrateur
Messages : 25925
vendredi 14 janvier 2005 à 00:58:16
QUOTE
(pgeo @ Jan 13 2005, 11:27 PM)
j'ai un doute à ce sujet
car mon second avec un comp 2x plus puissant que le preùm devrait ne pas être suffisement refroidis et resulatat des courses, javais un doute ce week mais je le confirme c'est bien mon mélange r22 et et r1150 qui merde.
le r22 se solidifie et ne redevient liquide que si la temp remonte
Bah déja t'es pas près de le solidifier le R22 car il devient solide à -160°C...
L'ordre des puissances c'est comme ca, si le supérieur sait pas développer une puissance frigo suffisante bin on bridera tout l'ensemble (condensation partielle ou pas du tout suivant la T°), c'est toujours comme ca (somme des P au condenso)...
80cm de 1.5mm ca me parait n'importe quoi car c'est pas très restrictif, ca doit pas descendre bien bas en pression .. Combien en BP 1er étage en charge?
Message édité par
Rosco
le vendredi 14 janvier 2005 à 01:09:33
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
vendredi 14 janvier 2005 à 01:05:38
pas de condesation dans le hx, je l'ai vu sur le mien, ça fait un drole d'effet de voir le mano HP du deuxieme etage indiquer 27bar d'un coup
80cm de 1.5, ça me parait tres peu, sur le 1cv que j'utilise, j'ai 1.5m de 0.8
Rosco
Administrateur
Messages : 25925
vendredi 14 janvier 2005 à 01:10:04
QUOTE
(Tyrou @ Jan 14 2005, 12:05 AM)
pas de condesation dans le hx, je l'ai vu sur le mien
pgeo
Membre
Messages : 208
vendredi 14 janvier 2005 à 01:13:28
QUOTE
(Rosco @ Jan 13 2005, 11:58 PM)
Bah déja t'es pas près de le solidifier le R22 car il devient solide à -160°C...
L'ordre des puissances c'est comme ca, si le supérieur sait pas développer une puissance frigo suffisante bin on bridera tout l'ensemble (condensation partielle ou pas du tout suivant la T°), c'est toujours comme ca (somme des P au condenso)...
80cm de 1.5mm ca me parait n'importe quoi car c'est pas très restrictif, ca doit pas descendre bien bas en pression .. Combien en BP 1er étage?
1 bar en absolu su le premier étage, et si le 2 se met à délirer genre très proche du zero bars et remonte a 0.6 pour redescendre aussitôt a 0 et ceci cycliquement je ne voit pas comment l'expliquer si ce n'est la solidification du r22 qui peut être se solidifie à -160 mais a quelle pression ? regarde bien les courbes
Rosco
Administrateur
Messages : 25925
vendredi 14 janvier 2005 à 01:15:19
La pression importe quasiment pas sur les T° de solidification, c'est pas du tout la même chose que l'ébullition.
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
vendredi 14 janvier 2005 à 01:16:52
rosco -> ça a fait partie des ennuis que j'ai eu dessus, j'en avais parlé avec zytra
pgeo : j'ai exactement la meme chose sur mon second etage, ça se produit au bout d'environ 1/2h chez moi, c'est quand mion evapo se bouche avec de la dry ice, j'entends le truc eclater dedans, ça me fait vibrer tout le tuyau quand ça passe
pgeo
Membre
Messages : 208
vendredi 14 janvier 2005 à 01:17:54
pour la puissance frigo je n'ai pas joué sur la puissance des comp mais plutot sur les dimessions des capilaire car je ne pense pas pouvoir maitriser un sys avec des tevs, j'ai déjà trop de probs
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
vendredi 14 janvier 2005 à 01:19:33
j'avais une tev, je l'ai virée, ça m'enervait à regler
par contre sur le deuxieme etage, j'aurai bientot une PEV, ça a l'air pas mal
pgeo
Membre
Messages : 208
vendredi 14 janvier 2005 à 01:19:40
QUOTE
(Tyrou @ Jan 14 2005, 12:16 AM)
rosco -> ça a fait partie des ennuis que j'ai eu dessus, j'en avais parlé avec zytra
pgeo : j'ai exactement la meme chose sur mon second etage, ça se produit au bout d'environ 1/2h chez moi, c'est quand mion evapo se bouche avec de la dry ice, j'entends le truc eclater dedans, ça me fait vibrer tout le tuyau quand ça passe
ouaip
je vais bosser ladessus demain
pgeo
Membre
Messages : 208
vendredi 14 janvier 2005 à 01:21:33
et je resterais en capilaire ! c'est le seul truc qui se maitrise basse temp, n'en déplaise
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
vendredi 14 janvier 2005 à 01:21:42
je pense avoir résolu le probleme, enfin en theorie, mais ça ne se verifiera qu'en pratique, on verra bien
(en plus j'ai un autre projet en ce moment, assez différent
)
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
vendredi 14 janvier 2005 à 01:22:21
comment tu calcules le capillaire pour les "basses temps" ? genre pour l'etage ethylene ?
pgeo
Membre
Messages : 208
vendredi 14 janvier 2005 à 01:24:08
QUOTE
(Tyrou @ Jan 14 2005, 12:22 AM)
comment tu calcules le capillaire pour les "basses temps" ? genre pour l'etage ethylene ?
au pif
Rosco
Administrateur
Messages : 25925
vendredi 14 janvier 2005 à 01:24:39
QUOTE
(Tyrou @ Jan 14 2005, 12:16 AM)
c'est quand mion evapo se bouche avec de la dry ice
Le CO2 est un cas particulier car il gèle pas très bas (-78°C) + sublimation donc pas très dur de l'atteindre et d'avoir des emmerdes niveau solidification (comme un extincteur qui produit de la glace carbo instantanément pour aller se sublimer sur un feu)
pgeo
Membre
Messages : 208
vendredi 14 janvier 2005 à 01:30:36
QUOTE
(Rosco @ Jan 14 2005, 12:24 AM)
Le CO2 est un cas particulier car il gèle pas très bas (-78°C) + sublimation donc pas très dur de l'atteindre et d'avoir des emmerdes niveau solidification (comme un extincteur qui produit de la glace carbo instantanément pour aller se sublimer sur un feu)
j'ai le même phénomène mais sur la HP la temp de cristalisation est bien plus haute ! je vait mettre une shader et aussi changer de comp et ne presque pas metre de 22 pour éradiquer ce phénomène
le capi du second fait 1.5 m et 1 mm de diametre
toutes des datas des capis je ne peux les changer puisqu-il faudrais entierement démonter le système pour ne modifier qu'un centimetre de longueur
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
vendredi 14 janvier 2005 à 10:46:37
c'est, je trouve, le defaut de ton truc, t'as calculé les capillaires au pif, et tu les as mis de sorte qu'ils soient impossibles à modifier, t'es maso, non ?
ça y est la cascade est de nouveau dans le garage, je viens de virer l'isolation
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
vendredi 14 janvier 2005 à 13:32:02
demontage fini à 80%
mod du condenseur en cours
Zytrahus
:ouch:
Messages : 20040
vendredi 14 janvier 2005 à 14:03:57
R22 solide
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
vendredi 14 janvier 2005 à 21:15:42
bon, j'ai refait la cascade à 75% aujourd'hui :
- condenseur modifié (scié/incliné)
- hx inversé et à raccords flare
- TEV réparée
- encombrement divisé par deux
il reste à faire :
- fabriquer le support du hx
- installer deshydrateur/capillaire du S1
- monter le HX en flare
- fabriquer une ACL pour le S2
- acheter PEV/flexible metal
- acheter des thermocouples
pgeo
Membre
Messages : 208
samedi 15 janvier 2005 à 00:23:39
QUOTE
(Tyrou @ Jan 14 2005, 09:46 AM)
c'est, je trouve, le defaut de ton truc, t'as calculé les capillaires au pif, et tu les as mis de sorte qu'ils soient impossibles à modifier,
t'es maso, non ?
bin vi sinon ce serais pa marant
zitra je ne rit pas, j'ai changé de comp ce matin et même phénomène le capilaire se bouche en rajoutant le R22 au R1150, l'étage basse pression ne remonte plus en pression il faut attendre que les échangeurs se réchauffe
a chaud ce n'est absolument pas bouché
j'ai 2 astuces à tester demain matin
Zytrahus
:ouch:
Messages : 20040
samedi 15 janvier 2005 à 00:32:18
bah déjà foutre du R22 et du R1150 ensemble c'est débile, puisque dans le condenseur ils sont déjà diphasés...
dans le CO2 c'est pas pareil, car limiter la phase solide de CO2. le R1150 (tout comme le R22) t'es pas pret d'avoir ce genre de probleme de solidication.
que ton capillaire se bouche, pourquoi pas, mais certainement pas avec du R22 solide => Mauvais diagnostic
si ca se trouve il est pas bouché, mais tellement peu adapté que tu crois ça
Tyrou
★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926
samedi 15 janvier 2005 à 00:39:18
je me demande si je vais pas remettre la TEV au premier etage, vu que je l'ai sous la main et qu'elle a res raccords flare (facile à monter
), faut quoi comme orifice pour ce genre de puissances ? 0X ? 00? 01 ?