bon, j'ai fait fonctionner les trois etages de nouveau, mais le premier deconne enormement :
- 46.9 à vide, +15 en charge (sortie de HX)
- 45 à vide, -10 en charge (milieu du HX)
retour liquide monstrueux à vide, rien en charge, et pourtant, c'est pas faute d'y vider la bouteille de 404
je me demande ce qui se passe avec la TEV, quelques soient les reglages, ça tient pas la charge

le condenseur devient tiede, genre 35°C, peut etre 40, mais ça reste largement dans les limites du raisonnable, donc je pense que le souci vient de la TEV qui laisse pas passer assez de liquide en charge, pourtant, j'ai déjà un orifice 00 dessus

le second etage fontionne, mais avec des pressions presque deraisonnables, vu les mauvaises perfs du premier etage : BP à 4.5bar, HP à 25bar

, par contre, je suis surpris de ses bonnes perfs malgré ça : il arrive à tenir la charge du troisieme etage sans probleme

le troisieme etage, lui est une horloge : je regle ma pression avec la cpev vraiment comme je veux, donc les temperatures sur evapo restent bonnes par rapport aux soucis que j'ai :