Cooling-Masters
Connexion · INSCRIPTION · Site Recevoir à nouveau l'e-mail de validation


Le Topic à Questions/Réponses rapides

Ajouter ou retirer ce sujet de vos favoris  ·  Suivre ce sujet  ·  Imprimer ce sujet
Pages : « Première ...  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259 ...  Dernière »
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

vendredi 11 mai 2012 à 22:36:17     
L'unite de condensation que j'ai recup est une R22, 1/4HP, avec un condenso assez large (30x30x8 cm). il y a une bouteille liquide en aspi, des jeux de valves en BP (en amont de la bouteille liquide) et HP (en aval du condenso).
a priori pas besoin de soudure, y a des connecteurs SAE (1/4 en HP, 1/2 en BP).

a priori elle doit etre faite pour fonctionner en MP avec un TEV. vais y mettre 2m de capi soude sur un adapter 1/2 SAE vers cuivre droit.

j'ai un enchangeur a plaque avec 4 embouts cuivres. souderai le capi sur un, et de l'autre soude un bout de cuivre et a l'autre bout un SAE 1/4.

vais pas faire bien plus compliquer que ca je crois

j'ai fait tourner une MCP35X sur 3 metres de 3.2mm ID en rubber damn le debit de merde que je me tape

a priori pas besoin d'un gros debit pour dissiper si peu de chaleur mais bon a voir
Google




     
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17924

vendredi 11 mai 2012 à 22:51:12     
Faut utiliser du volumétrique à ce niveau
Rosco


Administrateur
Messages : 25925

vendredi 11 mai 2012 à 23:03:21     
Déjà sur du 3mm c'est minable, alors à -xx °C, j'imagine bien le carnage
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17924

vendredi 11 mai 2012 à 23:09:14     
QUOTE (Rosco) :

Déjà sur du 3mm c'est minable, alors à -xx °C, j'imagine bien le carnage

Au fait, est-ce que tu sais si qqun a déjà expérimenté une boucle liquide à basse T° avec des solvants de type Pentane et compagnie, ça reste plus fluide que l'eau glycolée à basse T° non ?
Rosco


Administrateur
Messages : 25925

vendredi 11 mai 2012 à 23:17:43     
Sais pas, j'ai pas les valeurs de viscosité et pas souvenirs d'avoir vu quelqu'un utiliser ça.
Prends de la vodka
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

vendredi 11 mai 2012 à 23:19:36     
QUOTE (Rosco) :

Déjà sur du 3mm c'est minable, alors à -xx °C, j'imagine bien le carnage



je peux utiiliser une pompe plus puissante mais pas envie de foutre 100W de heat dump :'C
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17924

vendredi 11 mai 2012 à 23:34:47     
En circuit ouvert avec un surpresseur sinon ?
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

samedi 12 mai 2012 à 00:00:29     


si ca se trouve mon debit minable sera suffisant. le HX est surdimensionne compte tenue de la faible charge. c'est le bloc qui sera surement le moins optimise mais meme la ca ira surement, c'est un Apogee GTX en delrin modifie pour mes connecteurs de 1/8". c'est deja des canaux de 600 um
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17924

samedi 12 mai 2012 à 00:01:32     
Apogee GTX en chiller négatif, mais

Rosco t'as même pas filé un de ses WB tout moches ?
Rosco


Administrateur
Messages : 25925

samedi 12 mai 2012 à 00:05:04     
Simplicité rime avec efficacité
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28147

samedi 12 mai 2012 à 00:10:19     
tite pompe a engrenage , ça doit bien se trouver, j'en ai une toute en plastoc 12V avec un moteur style mabushi et un capteur de pression, genre quand tu fermes le tuyau de sortie, la pompe s'arrête ^^
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

samedi 12 mai 2012 à 00:13:31     
QUOTE (Sk_rmouche) :

Apogee GTX en chiller négatif, mais

Rosco t'as même pas filé un de ses WB tout moches ?

rigole l'artiste on verra ce que ca donne
plus serieusement la PDC du block represente moins de 7% de la PDC des tuyaux ^_^ alors ca rulez pour moi.
J'aurais pu utiliser un Apogee HD ou meme Apogee Drive II me reste quelques protos qui trainent mais me faut faire des trous non debouchant dans la base pour attached le TEC, donc les pins extrudes sont plus adaptes plutot plus que usines l'interieurs de la base.
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

samedi 12 mai 2012 à 00:17:17     
QUOTE (kissagogo27) :

tite pompe a engrenage , ça doit bien se trouver, j'en ai une toute en plastoc 12V avec un moteur style mabushi et un capteur de pression, genre quand tu fermes le tuyau de sortie, la pompe s'arrête ^^

we j'en quelques unes qui trainent avec pressure switch, et aussi une avec bypass mais sont bien trop grosses... 100W
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17924

samedi 12 mai 2012 à 00:17:18     
En tout cas le ldr à -25°C dans le Nexxus highflow c'était assez risible, peux pas test pour un CPU en tout cas
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17924

samedi 12 mai 2012 à 00:19:11     
QUOTE (Zytrahus) :

we j'en quelques unes qui trainent avec pressure switch, et aussi une avec bypass mais sont bien trop grosses... 100W

Sous-voltage ?

T'façon dans cette application c'est clairement les pompes volumétriques qu'il faut, mais y'a pas la masse de choix, surtout dans les micro-puissances ... Une pompe péristaltique n'ira pas à cause de la T° ( tuyaux silicone ptet ? ) et le surpresseur... Fais-en un home-made avec un cp de frigo
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

samedi 12 mai 2012 à 00:19:28     
je sais pas comment tu t'es demerde
deux WB en serie (des pgeo marguerites nan mais ) dans mon dual K6 2GHz :'C ca tournait bien, liquide a -20 melange LDR/eau distillee.. pousse par une Eheim gay de 1.8m H2O

faut le diliuer le LDR un peu. tu prends du -40C et tu misques avec de l'eau et rulez
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

samedi 12 mai 2012 à 00:20:58     
QUOTE (Sk_rmouche) :

Sous-voltage ?

T'façon dans cette application c'est clairement les pompes volumétriques qu'il faut, mais y'a pas la masse de choix, surtout dans les micro-puissances ... Une pompe péristaltique n'ira pas à cause de la T° ( tuyaux silicone ptet ? ) et le surpresseur... Fais-en un home-made avec un cp de frigo 

les 3 sont en 110V

trouve moi une volumetrique qui tourne en 12V ou 110 (110 pref ) et qui draw pas plus de 40W et ca m'interesse. la DDC pompe que 14W a ce debit :'C
Rosco


Administrateur
Messages : 25925

samedi 12 mai 2012 à 00:21:27     
QUOTE (Zytrahus) :

des pgeo marguerites nan mais

Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

samedi 12 mai 2012 à 00:21:44     
QUOTE (Rosco) :


Rosco


Administrateur
Messages : 25925

samedi 12 mai 2012 à 00:22:24     
Une Aquaxtreme 150Z 40 W et 1 bar
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17924

samedi 12 mai 2012 à 00:23:25     
QUOTE (Rosco) :

Une Aquaxtreme 150Z 40 W et 1 bar

Je voulais en commander une pour le chiller à l'époque, mais j'ai jamais pu la trouver sur internet
Zytrahus


:ouch:
Messages : 20040

samedi 12 mai 2012 à 00:24:04     
3 DDC en serie et j'ai la meme chose pour le meme courrant
quitte a taper dans les 40W me faut 2 bar min
Rosco


Administrateur
Messages : 25925

samedi 12 mai 2012 à 00:26:06     
Ce sont des pompes Pan World
Aquaxtreme était le nom du rebadgage, mais Bruce de Cooltechnica a dû fermer boutique il y a quelques années maintenant...
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17924

samedi 12 mai 2012 à 00:26:13     
QUOTE (Zytrahus) :

les 3 sont en 110V

trouve moi une volumetrique qui tourne en 12V ou 110 (110 pref ) et qui draw pas plus de 40W et ca m'interesse. la DDC pompe que 14W a ce debit :'C

Vario de fréquence d'occas' ? Ou 10 DDC en série

La pompe à engrenage de kissa pourrait être pas mal, surtout avec de fluide glycolé qui pourrait la lubrifier suffisamment
Pompe à injection de gazout
Sk_rmouche


Apprenti Aigri
Messages : 17924

samedi 12 mai 2012 à 00:28:19     
QUOTE (Rosco) :

Ce sont des pompes Pan World
Aquaxtreme était le nom du rebadgage, mais Bruce de Cooltechnica a dû fermer boutique il y a quelques années maintenant...



Même si elle n'aurait pas servi vu l'orientation qu'a pris le projet maintenant, j'aurais aimé l'essayer, ne serait-ce que pour avoir pu te filer des données à basse T°
Google




     
Pages : « Première ...  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259 ...  Dernière »