En fait ce genre de petits calculs montre bien l'influence très grande du taux de compression sur le rendement volumétrique. Les compresseurs utilisés pour Aurora ( à piston sauf le dernier ) dans le cadre très trèèèèès osé (

) d'un étagement avec de l'air au dernier étage supposent un rendement volumétrique très médiocre, alors que si l'on concède une poignée de degrés en passant le R14 au troisième et le méthane au dernier, on dégage vraiment plus de Pfrigo

C'est assez flagrant avec les Américains qui tapent le méthane pur dans une trois-étages, T° de malade mais Pfrigo ridicule, compresseur quasi au bord de la casse ( T° de refoulement trop élevé, mauvaise lubrification voire décomposition des constituants ), chaleur des CP's et rendement volumétrique ridicule.
Sur ma lancée, une trois-étages avec du R14 au dernier suppose un rendement volumétrique proche de 0.5, ce qui fait qu'on castre déjà de moitié des compresseurs pas particulièrement puissants ... C'est dire ^^
Edit : toute façon une cascade au delà de deux ou trois-étages, le rendement est globalement inférieure à l'auto-cascade à cause du delta T° trop important entre le refoulement des étages inférieurs, et la condensation de leurs gaz, c'est probablement pour ça que les congélos de labo à -150°C sont basés sur un compresseur scroll assez particulier ( adapté aux faibles débits massiques ) dans un montage en auto-cascade à 5 ou 6 gaz !
Même coolpack ne propose pas le tracé d'un cycle au delà de deux étages
Message édité par Sk_rmouche le samedi 14 avril 2012 à 23:05:38