C'est fait ^^ ( j'ai toujours ma bouteille de transfert attitrée au R404a

) Si j'arrête manuellement le second étage, ça descend bas et le S/R s'améliore. J'ai fait quelques relevés de T°, en gros je condense dans les 35°C et le liquide arrive au détendeur à 34°C. C'est un peu limite et j'écarte la pré-détente, n'ayant pas de DeltaT° au deshydrateur.
Si j'enlève du gaz ça bulle plus fortement. J'aurais pas du persister dans l'idée de garder ce condenseur !
M'enfin c'est pas trop grave, si je peux améliorer la performance du groupe c'est pas perdu
Message édité par Sk_rmouche le samedi 20 avril 2013 à 17:11:22