1/ Lorsqu'on fait le vide dans un circuit, doit'on faire tourner en meme temps le compresseur??
-> non, ça se fait compresso eteint
2/ est ce que la presence d'humidité dans un circuit peut boucher le capillaire??
-> oui, si ça gele dedans
3/ la verification en pression d'un circuit afin de voir si celui ci ne fuit pas se fait a combien de bar (5)??
-> si ça fuit pas à 5bar, y a tres peu de chances que ça fuit au dessus, perso, je gonfle autant que mon compresso veut bien, soit 10 bar environ
4/ en pratique comment se deroule un chargement....
-> technique personnelle (pas tous d'accord) : je mets 5 bar avec le compresso eteint, j'allume, je regarde si la pression chute bien, si c'est le cas, je remplis jusqu'à flooder l'evapo, puis je coupe tout, j'installe le systeme en charge (pour un dod, sur mon cpu), et j'sjuste la quantité de gaz petit à petit.
-----
Une question tout à fait différente : comment faire revenir l'huile depuis un separateur d'huile vers le compresso ? par la ligne d'aspi ? (bien entendu, c'est sur un compresso standard, à 3 tuyaux

)