QUOTE (kissagogo27 @ dimanche 03 juin 2007 à 01:11:53) :
donc le fluide est froid parce que on passe d'un 100% liquide en sortie du condenseur a un mélange liquide+vapeur a l'entrée de l'evapo, refroidissement du a l'evaporisation d'une partie du liquide en vapeur le long du capillaire suite a la baisse de pression continue d'un bout a l'autre ?
Non, refroidissement dû à la
détente du fluide. La pression d'un fluide est due à l'agitation des particules qui la constituent : plus tu diminues la pression, plus l'agitation diminue , entrainant ainsi la température (qui dépend aussi de l'agitation des particules). c'est un racourcit, il n'y a pas une liaison si simple entre les 2 mais toujours est-il que c'est lié

Message édité par Clemmaster le dimanche 03 juin 2007 à 01:17:10