Difficile à dire pour l'huile. Le retour est assuré par la vitesse des gaz. Ca dépend du diamètre du tube, de la longueur et du débit masse. Vu la taille du circuit, je ne pense pas...
Tu passeras plus de puissance à l'évapo avec du R404A (à évapo identique :1000W pour du R22, 900W pour du R404A et 760W pour R134a). Pour le condenseur, le R404A demande plus de surface (~10%) que le R134a (la où tu auras un DeltaT de 15K pour le R134a, Le DeltaT au R404A sera de 17K à 18K pour passer une puissance identique)
Si tu as un retour liquide avec un capillaire et tout est bien monté dans le bon sens :
1/ Le capillaire n'est pas adapté.(trop de débit, pas adapté à l'utilisation)
2/ Il y'a trop de gaz, souvent du à une mauvaise mise en service
3/ Le CP a un débit masse insuffisant.
Message édité par Bud le dimanche 20 septembre 2009 à 22:06:06