Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5804

mercredi 28 juin 2006 à 23:29:58     
Toi tu l'as passé depuis BIEN longtemps....
Google




     
SiMeR


Membre
Messages : 44

lundi 10 juillet 2006 à 19:23:56     
Me re-voilà !!
Alors je viens de faire la première acquisition d'un compresseur et je voulais savoir si l'on pourrait faire quelque chose avec ça :

http://img254.imageshack.us/my.php?image=img07821xg.jpg
http://img389.imageshack.us/my.php?image=img07847wt.jpg

Etant noob, je ne connais pas plus de caractéristiques sur ce compresseur que se que nous donne l'étiquette, d'où la question pour savoir s'il serait assez puissant pour réaliser un DOD.

Merci d'avance

Edit: arff j'ai bien peur que ce compresseur soit un "simple" 89W donc pour un dod ...

Message édité par SiMeR le lundi 10 juillet 2006 à 19:26:45
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28147

lundi 10 juillet 2006 à 19:39:39     
c pas parce que le CP fait 89W qu'un dod fait avec dissipera que 89W !!

ya le COP entre 2 qui peut valloir de 2 a 3 ! c le rapport de perf !

donc 2x a 3x le travail fournit par le CP , si le systeme est calculé et optimisé tip top !
AleiZ


Membre
Messages : 3700

lundi 10 juillet 2006 à 19:44:28     
QUOTE (kissagogo27 @ lundi 10 juillet 2006 à 18:39:39) :

c pas parce que le CP fait 89W qu'un dod fait avec dissipera que 89W !!

absorbera

(enfin bon il dissipe au niveau du condenso mais c'est pas ce qui nous intéresse)
SiMeR


Membre
Messages : 44

lundi 10 juillet 2006 à 20:35:53     
QUOTE (kissagogo27 @ lundi 10 juillet 2006 à 19:39:39) :

c pas parce que le CP fait 89W qu'un dod fait avec dissipera que 89W !!

ya le COP entre 2 qui peut valloir de 2 a 3  !  c le rapport de perf !

donc 2x a 3x le travail fournit par le CP  , si le systeme est calculé et optimisé tip top !



Je vais peut être enfin pouvoir me réaliser un dod après tant de mois de lecture ... qui apparement n'ont pas suffit à tout piger !

Merci pour ton message kissa, je vais à ce moment là certainement commencer mon projet avec ce compresseur, si c'est possible !
[ZBM]


Membre
Messages : 437

lundi 10 juillet 2006 à 21:38:47     
La quantité de chaleur que ton systeme peut absorber ne depend pas que de la puissance de ton cp, mais aussi de la temperature.
Il absorbera par exemple 90W à -20°C, 150W à 0°C etc...

En jouant sur la longueur de ton capillaire, tu aura une meilleure temperature ou une puissance absorbée plus grande



C'est ce que Kissa t'as dit en gros, mais on comprends pas toujours ce qu'il essaye de dire
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28147

lundi 10 juillet 2006 à 21:51:55     
le COP c universel kwaa ^^

perecastor


Modérateur-faker/Portuguais des iles/父 亲河&a
Messages : 15091

lundi 10 juillet 2006 à 21:58:28     
LAPD ca passe mieux que COP kissa

Si vous me cherchez chui deja dihors et en plus perche donc on peut pas retoucher son maitre!
SiMeR


Membre
Messages : 44

lundi 10 juillet 2006 à 22:36:59     
QUOTE ([ZBM) :

,lundi 10 juillet 2006 à 21:38:47]La quantité de chaleur que ton systeme peut absorber ne depend pas que de la puissance de ton cp, mais aussi de la temperature.
Il absorbera par exemple 90W à -20°C, 150W à 0°C etc...

En jouant sur la longueur de ton capillaire, tu aura une meilleure temperature ou une puissance absorbée plus grande 



C'est ce que Kissa t'as dit en gros, mais on comprends pas toujours ce qu'il essaye de dire 

Ca, je l'avais déjà un peu compris, le jeux entre un capi plus ou moins grand, merci de cette réponse.

C'est vrai que quand je regarde la première réponse de kissa ... ben on comprend mieux quand on a lu ton post !

Enfin on va mettre ça sur le dos de la viellesse ... comme j'ai "souvent" remarqué sur les post de CM à ton propos kissa

Merci tout le monde
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5804

lundi 10 juillet 2006 à 22:38:49     
QUOTE (kissagogo27 @ lundi 10 juillet 2006 à 19:39:39) :

c pas parce que le CP fait 89W qu'un dod fait avec dissipera que 89W !!

ya le COP entre 2 qui peut valloir de 2 a 3 ! c le rapport de perf !

donc 2x a 3x le travail fournit par le CP , si le systeme est calculé et optimisé tip top !

Ouai mais la puissance marquée sur un CP c'est pas sa puissance élec mais sa puissance frigo determinée par un ration HP/BP (ou Tc/Te) comme par exemple sur les danfoss (en général), ils te donne une plage de puissance frigo pour -25/55 (Te/Tc) avec le gaz en question , qui revien en général a 14:1....

Donc plus tu baisse ce ratio (plus tu as une BP importante et donc un débit important), plus la puissance frigo augmente, et elle augmente vraiment fortement
krys


Membre
Messages : 4612

mardi 11 juillet 2006 à 06:50:00     
QUOTE (perecastor @ lundi 10 juillet 2006 à 21:58:28) :

LAPD ca passe mieux que COP kissa

Si vous me cherchez chui deja dihors et en plus perche donc on peut pas retoucher son maitre!

manu369


Membre
Messages : 5247

mardi 11 juillet 2006 à 07:39:22     
QUOTE (Clemmaster @ lundi 10 juillet 2006 à 21:38:49) :

Ouai mais la puissance marquée sur un CP c'est pas sa puissance élec mais sa puissance frigo

ah bon c'est nouveau ca !
Tyrou


★ Jet Lag Addict ★
Messages : 21926

mardi 11 juillet 2006 à 12:00:12     
QUOTE (manu369 @ mardi 11 juillet 2006 à 07:39:22) :

ah bon c'est nouveau ca !

+1

on indique toujours la puissance électrique, des fois accompagnée de l'intensité max avec rotor bloqué (LRA), mais pas la puissance frigo, qui depend de bien plus de parametres
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28147

mardi 11 juillet 2006 à 13:02:03     
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5804

mardi 11 juillet 2006 à 13:17:07     
Et merde

Dans ce cas avec un 1/4 tu fais tenir 300w @ -40° c'est nouveau aussi
Clemmaster


Benou lover <3
Messages : 5804

mardi 11 juillet 2006 à 13:28:34     
Au fait autre question : Pourquoi sur le site danfoss ils indiquent une "plage de puissance" et surtout la temperature de condensation et d'évaporation?

Et le COP étant généralement suppérieur à 1, si on te donne 200w @ -25/55, si on décale les pression en gardant le même rapport la puissance ne change pas et donc on pourrai tenir + de 200w @ -40° (en condensant à plus basse température)
manu369


Membre
Messages : 5247

mardi 11 juillet 2006 à 13:36:01     
QUOTE (Clemmaster @ mardi 11 juillet 2006 à 12:17:07) :

Et merde

Dans ce cas avec un 1/4 tu fais tenir 300w @ -40° c'est nouveau aussi

tu peus faire tenir meme bien plus , tt est question de dissipation , une enceinte close parfaitement isolé et hermetique pourra descendre tres bas en température avec un tout petit compresseur, principe des congelateurs.
manu369


Membre
Messages : 5247

mardi 11 juillet 2006 à 13:40:42     
QUOTE (Clemmaster @ mardi 11 juillet 2006 à 12:28:34) :

Au fait autre question : Pourquoi sur le site danfoss ils indiquent une "plage de puissance" et surtout la temperature de condensation et d'évaporation?

Et le COP étant généralement suppérieur à 1, si on te donne 200w @ -25/55, si on décale les pression en gardant le même rapport la puissance ne change pas et donc on pourrai tenir + de 200w @ -40° (en condensant à plus basse température)

la puissance absorbé c'est la consomassion du compresseur qui varie suivant la préssion (température) donc de la piece.Mais si un appareil est donné à une puissance de je sais pas 900W par exemple dans le cas d'une clim ca va dire qu'elle peut pomper jusqu'a 900W mais pas forcement obliger qu'elle pompe autant, ca depend de la température.

La puissance réfrigérante elle c'est celle qui t'indique ce que ton system peut refroidir en watt ou en btu.C'est dailleur la qu'on voit qu'un system par compression d'un gaz est plus rentable pour se chauffer l'hiver qu'un radiateur electrique.

Le cop depend de l'installation ,pr une meme install cad meme puissance compresseur, si il est bien fait ou pas , le system aura un cop different donc pas comparable.
SiMeR


Membre
Messages : 44

mardi 11 juillet 2006 à 14:22:30     
Bon voilà, j'ai pas eu le temps de bricoler dessus jusqu'a maintenant mais je souhaiterais le faire démarrer ce compresseur !

J'ai souvent lu qu'il fallait shunter des câbles pour le mettre en prise direct (quand ya du courant sa marche et quand yen a pas, bas sa marche pas !) or je sais pas quoi faire.
J'ai aussi entendu parler du klixon qui coupe l'alimentation du compresseur en cas de surchauffe, si quelqu'un pouvait m'expliquer ce qu'il y a ou pas à faire pour le faire démarrer...

Voilà les photos du montage électrique (désolé pour la qualité, j'ai pas encore eu mon brevet de photographe) :







Merci pour votre aide

Edit : Yééé yé cé mwa parler bien la frans !

Message édité par SiMeR le mardi 11 juillet 2006 à 14:37:24
perecastor


Modérateur-faker/Portuguais des iles/父 亲河&a
Messages : 15091

mardi 11 juillet 2006 à 14:26:38     
klixon
Ce soir je te fais une toff du mien ( ce son les meme a part la taille )
SiMeR


Membre
Messages : 44

mardi 11 juillet 2006 à 14:28:04     
Je vais éditer merci bien perecastor
Shinuza


Mais bof quoi
Messages : 4419

mardi 11 juillet 2006 à 14:30:43     
Et c'est shunter, et pas shinuter ou shuinter

Edit : J'allais t'orienter sur ça http://www.cooling-masters.com/forum/index...?showtopic=1908

Mais les images sont down

Message édité par Shinuza le mardi 11 juillet 2006 à 14:34:39
SiMeR


Membre
Messages : 44

mardi 11 juillet 2006 à 14:40:49     
QUOTE (Shinuza @ mardi 11 juillet 2006 à 14:30:43) :

Et c'est shunter, et pas shinuter ou shuinter

Edit : J'allais t'orienter sur ça http://www.cooling-masters.com/forum/index...?showtopic=1908

Mais les images sont down

Merci, je vois déjà où est le klixon sur mon affaire.
kissagogo27


Méchant Vieux Râleur
Messages : 28147

mardi 11 juillet 2006 à 18:12:49     
donc tu as un marron qui vient de ta prise de courant et un bleu , mais entre 2 ya un vide ! là ou devait etre branché le thermostat

ce contact doit etre relié soit au marron ou au bleu , je dirais l'emplacement libre au bleu doit demarrer le compresso d'après tes fotos !

ou si tu preferes le noir au bleu ( vu que ya un 2 em cable sur la 2em foto , en bas )
[ZBM]


Membre
Messages : 437

mardi 11 juillet 2006 à 18:33:27     
Au final t'as besoin de ça: Un fil qui passe par le ralais, et l'autre par le Klixon, qui sert de protection.