Euh wai tu peux paramétrer sur plusieurs consignes.
Sur notre installation c'est paramétré pour suivre la BP. Y'a deux évapos, un dans chaque chambre froide. Quand on en arrête une la BP chute car le compresso aspire toujours autant de vapeurs, le vario est là pour réduire la vitesse et adapter le compresseur à la charge. En clair ça donne une BP quasi constante ^^ ( bon le PID pompe un peu il est pas super réglé, mais la boucle est délicate à stabiliser au poil, car le temps de réaction n'est pas immédiat.
Ca tourne avec un transmetteur de pression BP, et une commande marche compresseur affectée au pressostat BP. C'est un schéma assez simple en fait.
Les modes :
- couple constant.
- puissance constante.
- suivi consigne tension/courant, en régul' directe ou inversée.
- ou boucle ouverte.
Il y a aussi un mini variateur de tension monté direct sur schrader HP, pour le ventilo condenseur. Ca donne un rapport de pression quasi constant et un fonctionnement très velouté.
Message édité par Sk_rmouche le jeudi 26 septembre 2013 à 12:13:31