Ca c'est à cause du vase d'expansion, il faut le vérifier et le regonfler (chaudière vidée) tous les ans normalement si c'est un modèle de base (certains modèles sont + étanches mais aussi + chers et là c'est plus 3-4 ans qu'il faut vérifier)... J'ai eu le même tour l'année dernière, je voyais bien que la pression diminuait jusqu'à atteindre 0 à froid et la chaudière s'est alors mise en sécurité, donc j'ai tout démonté, tout nettoyé, regonfler le vase à 1 bar et roule ma poule, la pression ne bouge (quasi) plus de 1 bar quelle que soit l'état de la chaudière

. Il est impératif d'avoir un vase d'expansion en ordre de fonctionnement ! Il ne sert à rien d'ajouter sans arrêt de l'eau pour compenser, c'est pire que mieux car à chaud la pression va grimper beaucoup trop et ça ne résout rien.