Perso j'ai mis plusieurs jours à localiser un défaut sur un des trois humidif d'une centrale, j'ai de l'eau qui débordait
d'un godet lors des vidanges auto et qui tombait sur le connecteur de la pompe de vidange, résultat ça ce mettait à
arcer sans faire péter les disjoncteurs jusqu'à atteindre la terre.
Le hic c'est que les 3 disjoncteurs 2A des commandes + le général de la commande sautait, donc difficile de savoir d'où
ça venait, donc alternance entre les trois et j'ai fini par voir l'eau et les arcs électriques.